    □ 부산소방재난본부(소방재난본부장 변수남)는 완강기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준이 강화된 2012. 11. 1. 이후 착공 신고된 숙박시설 127개소(객실수 13,462실)에 대하여 (간이)완강기의 설치현황을 2020년 4월 27일부터 5월 15일까지 약 3주간에 걸쳐 전수조사를 실시하였다.

    ㅇ 완강기 또는 간이완강기는 소방관련법령에 따른 피난구조설비로서 숙박시설의 3~10층의 객실마다 설치가 되어 있으며 화재 등 유사 시 사용하는 인명안전과 직결되는 중요한 설비이다.

     

    ㅇ 완강기와 간이완강기의 지지대는 소방대상물의 기둥 ․ 바닥 ․ 보 등 구조상 견고한 부분에 볼트조임 ․ 용접 등의 방법으로 견고하게 부착하도록 하고 최대사용하중은 1,500N 이상을 요구하고 있다.

          

    □ 숙박시설 (간이)완강기 설치현황 조사를 통하여 문제점 분석, 제도개선 목적의 전수조사(127개소, 객실 13,462)를 건물 소방안전관리자 등 관계인과 소방서 합동으로 실시하여 지지대 흔들림 등 고정불량 대상 11개소(객실 1,669개)에 대하여 시정 개선(1.3%)토록 행정지도 하였다.

     

    □ 기간 중 산업공구 및 앵커볼트 전문 제조업체인 힐티코리아와 함께 부산 관광 특구인 해운대구 및 중구의 호텔 객실에 설치된 간이완강기 지지대의 인발하중시험을 표본으로 실시하여 설치된 지지대의 안전성을 객관적으로 검증하였다.

    ㅇ 이번 조사에 참여한 전문가의 말에 따르면 앵커볼트는 공인기관의 인장강도에 대한 인증을 받은 신뢰도 있는 제품으로 설치하는 것이 필요하며 콘크리트에 앵커볼트를 40mm이상 설치하여야 구조적인 안전성을 만족할 수 있다고 하였다.

     

    □ 이에 따라 향후 부산소방재난본부에서는 완강기 지지대 안전성 확보를 위한 핵심부품인 앵커볼트에 대하여 전문 제조업체 및 건축구조사무소 등 전문가 의견을 수렴하여 완강기 지지대 품질시공을 강화해 나갈 예정이다(시범운영 결과 후 소방청 건의 등 전국확대)

    ▲ 허용하중에 대한 제품 신뢰도 확보를 위한 앵커볼트 인발력 시험성적서 등 첨부(지지대 시공상세도 포함, 4개이상 앵커볼트 고정)

    ▲ 소방공사업체의 시공 책임성 강화를 위한 지지대 시공과 관련된 정보 표시(QR 코드화) 작성․부착(앵커볼트 종류, 설치깊이 등)

    ▲ 향후 소방특별조사 및 자체점검 등을 통한 노후(불량) 완강기 교체 등 개선조치 중점 추진